i0.0~i32.0你的MCP面板上的键不是占用了吗?
CPU为S7-300的CPU模块,SM/FM/CP为输入,输出模块,功能模块及通信模块。每一个模块占用安装槽(Slot),对于I/O模块来讲,每个Slot分配32位的地址,即4个字节的地址资源。其地址的类型取决与模块的类型,如是输入模块,则地址为输入点,若该位置安装的是输出模块,则地址为输出点地址。而每条安装架(Rack)上可以安装8个类似于I/O模块的功用模块,即每条Rack上共有8个4字节的地址资源。而一个S7-300的CPU可以寻址4个Rack的最大范围。
就840D来说,其为内置S7-300的CPU,同时也将RACK0的资源也占用了,如机床控制面板MCP的输入输出的地址即是RACK0的地址资源。故外部的地址起始地址为32.0
供参考