0楼

光栅尺的故障有很多因素:若是线性尺有可能尺本身故障,也可能是读数头问题,线连接问题等等!可以多方面验证排除,你改成开环后有报警发生你可以把相应的误差暂时放大.因为你最终还是要用尺的.至于原因和应该和你参数设置和实际的轴的配合有关.
西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、微信:wlpxiaolu