PA设备掉线问题求助

已锁定

Mark_Zhu

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2007-10-10

普通 普通 如何晋级?

PA设备掉线问题求助

498

0

2008-05-12 11:01:51

请教各位大侠,项目中用到VEGA 物位计和 PMV 阀门定位器 都是PA总线的,
连接方式为cpu315+三个dp/pa耦合器,组态并编完程序投入使用后其中的两台耦合器出现不定期的PA设备掉线问题,cpu读不上这两台耦合器所连接PA设备的数据,只有将这两台耦合器断电后再上电才行,但过会儿又出现相同情况,有时三五分钟有时一两天,现场接地,终端电阻都接好了,出故障时总线上最后一台设备测得电压12。9V。稍后附上315上的诊断报告,请各位大侠帮忙分析一下原因,万分感谢!!!