请教yanxiao,shine,万泉河老师:
我现在有一项目,对方要求通过s7-224带em231(铂电阻)
和em232模拟输出再通过周波控制器和固态继电器调节一对
加热管(每根220V,200W)加热一铜块(铜块不大,长X宽X高约
为200X60X60mm,加热管嵌入铜块内部,加热时感觉惯性较大),
要求控制精度为正负0.1度以内,请问铂电阻传感器需用精度
等级是否也要正负0.1度以内的?或用多少精度的合适?通过
PID调节能否作到正负0.1度以内?按您的经验P,I,D三参数多少
合适?另外I参数的单位是分钟还是秒??