回复:怎样获得西门子PLC和计算机RS232的通信协议?

ant

  • 帖子

    19
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-12-08 12:06:55

0楼

用CP341模块。需要安装MODBUS通讯软件,不过这个软件做RS232 ASCII通讯是不需要授权的,可上网下栽一个。如找不到我可给你拷一张。
email: cp5613@163.com
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54622条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。