回复:求助S7-300 与 ABB MP90/200系統 通讯

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-05-13 11:49:54

0楼

你最好 选择放弃此 思路!

MP90,MP200的 以太网应该是MB300协议的.根本就不开放.
西门子S7 以太网也是不开放的,不过可以选择 自己编写Open TCPIP通讯.
实现完全的开放的通讯.

""MB300是一个高性能、串行、同步、半双工的大数据量高速总线。它采用IEEE 802.2逻辑链路控制(LLC)协议和IEEE 802.3带冲突检测的载波帧听多路存取(CSMA/CD)的介质存取控制(MAC)协议,属于Ethernet型局域网,总线可带载45个节点。在不使用中继器时,最大通讯节点距离为500m;使用3个同轴段、4个中继器和2个点对点链路时最大通讯节点距离为2500m,总线传输速率为10Mbps。""

MP200还支持MB200总线,MB200 总线是 RS422的.
协议也不是开放的.

假如你确实需要 通过以太网互联.
推荐你购买 Matrikon的 OPC Server.
我记得Matrikon有支持 MB300 协议的以太网的 OPC Server的.
这样在 计算机监控的层面上互联 西门子S7 和 ABB MP200.