面条

  • 帖子

    59
  • 精华

    2
  • 被关注

    9

论坛等级:游侠

注册时间:2008-05-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-05-13 21:01:50

0楼

我以前做过一套调节系统程序,就用一个调节程序,想要多少个回路,只要在入口参数里写上回路的数量,再指定一个配置数据块,然后编辑一个数据块,告诉程去哪里读过程量,哪里控制输出,哪个回路用哪个数据块等,程序执行到这里,会根据调节回路和配置数据块执行相应的控制。
程序和硬件配置没有关系,程序之和配置数据块有关系,而配置数据块可以通过界面修改里面的数据,使每个回路指向不同的IO,如果以后该回路更改了IO位置地址变了,重新设置一下配置数据块里的数据就好了