一般如下选择断路器:
(1):首先根据用途选择断路器的型号和极数.根据它下口的最大电流来选择断路器的额定电流,期间要考虑选择拖扣器的类型和规格
至少:1 断路器的额定工作电压>=线路额定电压
2 断路器的额定短路通断能力>= 线路中可能出现的最大的短路电流(指的是有效数值)
3 断路器的额定短路通断能力>= 线路负载的计算的电流
4线路末端单相对地短路电流>=1.25倍的短路器瞬时短路是拖扣电流
(2) 如果短路器下口的负载为单机,它的选择和电机的启动电流有关
通常为1.35 和1.7倍(看是什么短路器 例如DW 类型还是 DZ类型)