没看懂!是不是开始显示正常,现在不正常?正常时间是几分钟还是几天?可能原因:
1.M端为什么要接大地?一般用浮地较好。
2.模拟输入口是怎么接线的?是否共地?这里不应共地。
3.226程序监控检查,检查AIW的显示值和数据块,TD200的显示控制位等
学无止境,活到老学到老