回复:直流调速器报“过流”、及“锁相”故障,其原因?

huyie

  • 帖子

    432
  • 精华

    16
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2003-12-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-05-14 16:42:40

0楼

怀疑是590+的励磁回路有问题,于是抛开其励磁回路,另引一220V电源+C10空断+10A整流桥,其输出接至电机励磁,送电后检测励磁回路交流侧电流,为4.9A,但只要装置一运行,励磁空断就跳开。怀疑电机有问题。
再次检测电机,励磁电阻40欧,对地绝缘>2M;电枢电阻1.5欧,对地绝缘>2M,再量电枢与励磁之间,电阻为98欧。
  呵,原来是电机励磁与电枢之间短路。