软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。
软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。
软启动器用于需降压启动和停止的场合。电极的转速不变。变频器用于需要调速、调压的地方,其输出电压频率决定电机转速。

软启动和变频器最大的区别就是变频器可以任意设定运行频率,而启动器只起到软起软停作用。
变频器同时改变输出频率与电压,也就是改变了电机运行曲线上的n0,使电机运行曲线平行下移。因此变频器可以使电机以较小的启动电流,同时使电机启动转矩达到其最大转矩,即变频器可以启动重载负荷。
软启动只改变输出电压,不改变频率,也就是不改变电机运行曲线上的n0,而是加大该曲线的陡度,使电机特性变软。当n0不变时,电机的各个转矩(额定转矩、最大转矩、堵转转矩)均正比于其端电压的平方,因此用软启动大大降低电机的启动转矩,所以软启动并不适用于重载启动的电机。

软起动器为短期电机启动后就不再用的装置。小功率的成本比较高,除非超过100kw才比较经济。
变频器在功能上是软启动所不能替代的,就是在启动这一项上因为工作原理上的差异,其功能也是绝对不能同日而语的,大家可以看看相关的技术资料就可以明白。
在这里,再次提一下很关键的东西——变频器可以实现恒转矩启动,就是说在低速下可以有和高速相同的转距,而软启动是绝对无法实现的。