具体是根据实际要求设定。原来是完全线性的。启动提升仅对首次启动过程,加速提升仅对斜坡函数发生器作用时,连续提升只是偏移一个相同量(过高还容易过流)。
多点V/f控制则要根据具体情况提升(或降低)某点频率的电压,你可以一边试,一边提升。做好这点,再做下一点。
总共没有几点,反复几次即可调好。