回复:WinCC 4.02 奇怪问题

xinke

  • 帖子

    119
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2004-07-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-05-14 22:28:20

0楼

其实是PCS7 4.02的咚咚, 用redundant wincc server,另一个server没问题,项目一样的,现在在公司用试验机试下来没问题,确实是客户那里的问题,估计是client哪台机器影响到了server,NT就是麻烦啊,
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32575条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。