对基于文本或图形的面板进行MPI 下载应该注意哪些方面?
答:如果MPI 下载出现问题,请检查以下方面:
a、必须先把面板切换到MPI 传输模式(transfer mode)。这类面板切换到下载模式必须由一个已经运行在面板上的项目来执行。换句话说,当前运行在面板上的项目必须具备切换“MPI 下载模式”的功能。
b、在ProTool 菜单:“文件\下载\选择...”菜单下,确认:选择PI/Profibus DP 下载,操作面板地址与面板实际一致。
在计算机操作系统的 控制面板\Set PG/PC Interface 界面中确认访问结点“S7
Online”后面跟随实际使用的通讯设备,例如CP5611(MPI)或者PC Adaptor(MPI)。并点击旁边的“Properties”按钮,检查该设备的设置是否与PLC 相应端口一致(波特率一样,站号不重复)。