quote:以下是引用dlmupear在2008-05-15 21:02:27的发言:
您说的这些我理解了,谢谢!
我还想再问您一下,WINCC组态软件和MICROWIN编程软件都算是上位机吧?
所有的程序通过DP下载到S7-200可以么?
用的协议是profibus协议对么?
如果上述都对的话,下载了程序无法通信的原因能是什么呢?
wincc与MICROWIN都属上位机软件的一部分。
其它问题都是“是”
你既然可以通过DP下载程序怎么会无法监控呢?我怀疑你还是DP通讯这块没成功,也就是说通过DP下载程序这步你并没有成功。
通过EM277下载程序的地址不知你怎么设的,应该为EM277的地址,而不是S7-200的地址。