总结以上各位的答案!
1、在总线终端的总线接头设置为on的位置。也就是只接一根线的情况,并且这根线要接到A1/B1上。
2、不是在总线终端的总线接头设置为off的位置。也就是接两根线的情况,原则上这两个线可以任意接在A1/B1、A2/B2上,都可以正常工作。但是良好的接线顺序可以帮助你快速查找总线问题,一般情况前一个站的A2/B2接到后一个站的A1/B1上。