呵呵,给我戴高帽子了。惭愧呀。好吧,简单的回答你的问题:
第一个问题,关于直流电机的弱磁升速功能。从理论上说,它励直流电机都是可以弱磁升速的。其他形式的励磁,就要看具体情况了,而且应用的也不是很普遍,大多数的直流电机应用都是它励的直流电机。从实际上来说,即便是它励的直流电机,能不能弱磁,还要看电机制造商提供的技术参数。否则,由于制造条件限制,弱磁升速也会对电机造成一定的损害。比如说,转速提高以后,电机的动平衡、离心力、轴承等都要有相应的能力才可保证运行的可靠;
第二个问题,根据什么判断弱磁,理论上,只要直流电机超过额定转速,就应该进入弱磁状态。这是你在对装置参数设定时保证的,如果不是这种情况,也就是说,转速超过了额定值以后,励磁电流没有自动减弱,说明你的参数设置有误,或者说电机和装置之间的识别没有做好。在装置里建立的电机数学模型不正确。要想设置正确的参数,首先要严格、准确地把电机的名牌数据输入装置的相关参数里,然后根据装置的启动步骤,正确的操作辨识步骤;
第三个问题,关于编码器的接线,编码器和测速机,都是有旋转方向的转速反馈元件,如果极性接反了,装置中的闭环系统,就会造成逻辑上的改变。本来,转速反馈的极性应该是负的,闭环系统在逻辑上是负反馈,由于极性接反了,使闭环系统的逻辑变成正反馈,这样一上电启动,就势必要报F042的编码器故障。至于编码器的旋转方向和极性是怎么形成的,可以去参考编码器的原理介绍。这里不赘述。
说了许多ABC,不知是不是能有针对性。