回复:是编码器的原因还是别的原因?

H.L

  • 帖子

    1766
  • 精华

    9
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-07-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-05-17 16:15:52

0楼

1.你说的是不是偷停的意思?就是莫名其妙的变频器停止了工作,也不报故障,需要重新启动才行。
可以这样判断:
(1)先看通讯是否正常,即在PLC端改变设定值,看变频器设定值是否有变化,应该在0/设定值之间来回闪烁吧。若能改变,说明通讯正常。
(2)重新在PLC端启动变频器,我印象中变频器判断的是跳变信号,即可能你需要先发047E,再发047F才能启动,这点试一下就知道了,我就不查手册了。
(3)如果又正常了,我觉得可能是受到了干扰,不大可能是编码器的原因。
2.这不由得使我想到了两点:
(1)象这种情况可以采用端子启停+通讯给定频率值的方式,我一直这么做的,效果很好。
(2)在做通讯的时候,不管是用的自己的协议还是标准协议,工作状态的传输和数据传输同等重要,既在一个系统中要发送控制字和设定值,也要检测状态字和实际值。
说了这么多,希望对你有帮助,嘿嘿!