回复:是编码器的原因还是别的原因?

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21138
  • 精华

    401
  • 被关注

    1490

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-05-18 22:30:14

0楼

控制程序有问题,很多网友在使用通讯方式控制变频器时,不判断状态字,盲发控制字,因此导致诸如此类的控制锁死的故障现象,尤其是多轴联动的系统.
另外,把发送047E或047F的控制字直接嵌入控制程序的编程方法存在很大的缺陷,应该对控制字和状态字做MAP,然后按普通I/O逻辑控制一样做程序.