发布于 2008-05-19 13:36:18
0楼
pc与S7-200通过EM277通讯是:PC作为主机,PLC为从机,由PC通过组态软件对PLC进行读写。其通讯协议由PC软件决定,可以是MPI,DP等,波特率EM277能自适应。只要PG/PC设定正确,可以对PLC下载程序和在线修改。
PLC与MM420通讯是:PLC为主机,变频器为从机,PLC用USS协议控制变频器的运行。该通讯网络不能直接监视,可以通过上面的MPI或DP网络监视PLC的运行状态来判断USS通讯的好坏。
学无止境,活到老学到老