quote:以下是引用旭在2008-05-17 10:08:36的发言:
我用的是200PLC,EM277、CP5611与上位机进行通讯。程序运行正常只是模拟量在采集的过程中很不稳定,一会0一会5千多,所以在柜子内接线的中间继电器就和放鞭炮一样,我换了屏蔽电缆增加了接地可效果还是不明显。有一个很有经验的工程师告诉我要做滤波,或者将EM231的“-”与所有模块的“M”接到一起,结果模拟量不闪了,大家和我说下这到底是什么原因啊?
1、模拟量模块是由电子线路组成的,要探讨根本原因需要模拟电路的知识;
2、对着手册上的性能参数表,一条一条地确认,那一条你没有符合规范?不要想当然,拿个表实地量了再说。