回复:测速程序为什么总是死机?

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    157

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-12-09 20:02:09

0楼

没有考虑到中断发生点不确定性而造成的。
如果中断发生在network2的LDN M0.0之后,Network3的R M0.0之前,T32将不会被复位,定时中断事件将不再发生。
可以这样改
MAIN
Network2
LD SM0.0
TON T32 12000
中断中把S M0.0 1改为R T32 1就可以了。