回复:S7-200的疑难问题

J1J2

  • 帖子

    209
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-12-10 08:46:11

0楼

其实S7-200的模拟量模块是便宜的,所以在电路上就不是用最好的芯片,首先是不隔离的,还有AD是逐次比较的,这样,在手册上有明确的规定,共模电压小于12V,虽然输入是双端的,但是此双端的高端对模块供电的M的电压不能高于12V,如果高于12V则会出现您所说的现象。Yanxiao的意思也是同样的考虑,解决的办法是在不引起短路的情况下,将231的A-与M 短接,如果能接良好大地就更好了!