回复:两个子程序控制同一个输出点会不会逻辑错误?

ersacn

  • 帖子

    834
  • 精华

    5
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-05-21 19:24:16

0楼

当然有问题,这样的位输出总是以最后一个为准。你可以用S,R命令。可以用:
LD I0.1
EU
S Q0.0, 1

LD I0.2
EU
S Q0.0, 1

这样,不管I0.1还是I0.2有1时,都会有输出。至于复位你再根据条件考虑。