发布于 2003-12-10 09:11:40
0楼
感谢以上三位高手的指教,照着你们的指点更改后,测速程序已经不死机了。
但是旧的问题解决了,新的问题又来了。
是不是以上我编的程序还存在着别的问题?还是传感器有问题(我用的是
Siemens的接近开关)?
该程序在监控方式下显示INT_0 中的MOVD HC0, VD0 的数据总是不准确。
为了便于观察,我将变频器设为1HZ,2极的电机的转速应该在60转/分左右,每隔12秒一次中断,VD0中的数据应该是12左右。而实际VD0中显示的数据在170~200之间,有时甚至偏差更大。I0.0 输入端的LED指示灯显示也是正常的,每隔1秒显示次。
在此还请各位高手帮忙找一找我以上程序中的问题,谢谢!