quote:以下是引用jari在2008-05-22 09:27:50的发言:
485通讯的PLC模块地址(比如说CP340)是在PLC组态时设的,不是在程序里设;当然也要知道PLC的地址呀,不然你设冲突了怎摸办。
485通讯是主从方式,由主站负责通讯,从站间通讯要通过主站中转。
LADDR INPUT WORD CPU specific W#16#03FF The I/O address of your submodule, specified by you in "HW Config".
HELP里说LADDR是子模块I/O地址啊!而且是在硬件组态定义的,是CPU特定的,那它的意思是CP340这样的模块地址,而不是485设备地址了(485设备不会在硬件组态里定义地址的)吧,怎么回事?