楼主所说的大概就是指预充电电阻。一般变频器上电时,电源首先通过这个电阻对电容充电,同时提供CU板的电源支持。在对变频器自检没问题后,通过内部继电器驱动接触器吸合,短路这个充电电阻。如果这个内部继电器或驱动电路等出现问题,接触器不能吸合时,所有负载将通过预充电电阻,造成电阻烧毁。其表现是上电后,CU板没有电源,变频器不会工作。显示屏也就没有显示了。