与电动机有关的转矩模拟量连接器,应该是K149。这样,他的值就可以和电机转矩相关联了。如果采用K142的话,你还要自己再规格化一下,否则存在未知系数问题。
即便是K149也不要指望它有多么的准确。只能是近似的轴扭矩。因为这个转矩值是通过计算得到的,因此不同的转速下、不同的负载下,会存在系统的效率变化而不准确。只能说是近似值。