回复:想知道CPU如何与从站通过DP网络通讯

凌波微步

  • 帖子

    2716
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-05-23 09:20:43

0楼

DP通讯!

设置FC300的DP地址,要与PLC中设置的地址一致!
FC300中设定转速信号到相应的PZD状态字中;
PLC安装FC300的GSD文件;硬件组态中把第3方的FC300组件组态到项目中,并设置其DP地址,波特率,I/O信号及地址等;
程序中读到的转速信号是WORD类型,对应信号的量程进行转换;
数据读到PLC中了,如何处理这个信号我就不多说了!!