严格地说,保护底和三湘四线制的零线是不可以接在一起的。
根据国家标准GB5226,要求保护地就近接地。
虽然在变电站零线与保护地是连接在一起的,但是由于机床与变电所有一段距离,这样零线的电阻就不可以忽略不计,当三相四线制的三相负载不平衡时,中线就会出现电流,中线与保护接地的联结点处就会有电势,当这个电势达到一定程度时可能造成其他与保护接地连接的设备的损坏。
正确的做法应该是将保护接地就近与大地相连,至于如何埋设保护地,在国标中也有相应的规范可供参考。