回复:[求助]如何利用定时设计时序信号的采集

天枰

  • 帖子

    315
  • 精华

    10
  • 被关注

    15

论坛等级:侠士

注册时间:2007-08-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-05-23 13:49:38

0楼

这个想法不错,看我来实现,不过输入信号太快就不可以了
A I 0.0 //触发条件
AN T 100 //采样间格100ms计时
L S5T#100MS
SD T 100

A T 100
JCN _001
OPN DB 1 //保存数据的数据块号
l #index //数据序号
ITD
SLD 4
L P#DBX 0.0
+D
LAR1
L PIW 0
T DBW [AR1,P#0.0]
l #index
INC 1
T #index
_001: NOP 0
DB1中将计录PIW0的状态,时间间隔100ms,如果你想要更快点,就使用中断吧,但选用的数字时输入模块必须带在中断功能,并选定上升沿和下降沿都触发中断,当启动条件成立时,你需要记录一下系统的当前时间,然后在OB40中编程,根据系统传来的数据,检查是否是输入模块中断,如果是就把输入通道的状态读入,并记录下当前中断发生的时间就行了,时间为8个字节,如果记录一个字通道,每次就会产生10个字节的数据.......