quote:以下是引用dcount107在2008-05-23 21:26:57的发言:
楼主到底使用CP340/341还是集成PTP的CPU啊?对于31xC-PTP来说是调用SFB60/61,而CP340/341必须安装随机软件包,CP340调用FB2,FB3,而CP341则调用FB7/FB8。
-----如何区分RS485智能传感器-----
先做个假设:3块仪表地址分别为02,03,04,CP340作为主站发送读数请求,假设仪表约定的协议为当仪表接收到16进制数据3F 0x(3F为ASCII码的?,x=2,3,4), 对应地址的仪表返回数据为16进制数据23 0x yy yy(23为ASCII码的?,0x为仪表地址,yy为数据)。
对于PLC 485通讯模块来说,它只是发送报文和接收报文。通过发送不同的报文(比如地址信息),然后对接收到的数据根据通讯协议来进行分析,就可以达到最终目的了。
最后一点建议:做串行通讯最好首先把协议(或规约)搞懂,然后通过计算机串口(加232/485转换器)借助串口调试工具进行调试,成功后再转到CP上调试。
用的是CP340或者CP341,两个选一个用,是什么随机软件包,在哪可以下?你有吗,能不能传份给我。邮箱huxiaoqin2003@163.com