今天去现场调试PLC和变频器的通讯,出现了一些问题,欢迎和感谢大家讨论!
我把过程描述一下:
仪器:西门子S7-300PLC,CPU是315-2DP。变频器是安川45KW的变频器。
通讯方式:PROFIBUS-DP通讯。
在实验室中先对变频器通电,然后在PLC硬件组态中组态变频器,下载到PLC中,可以控制变频器的转速,到现场由数字操作器控制交流电机没有问题。在硬件组态没有组态变频器的时候,由PLC控制中间继电器进而控制变频器进线侧的交流接触器没有问题,但是当我组态上变频器时,在下载到PLC的CPU时,问题出现了,PLC报错,我估计是由于变频器同样由PLC控制接触器来通电,所以一开始PLC检测不到变频器(由于变频器没有启动)。然后我把交流接触器控制位放到了0B100中,先让它置位,然后让CPU运行,CPU的SF,BF等一直亮并闪烁,但是CPU能短暂运行,并且交流接触器接通,但是接通大约1秒之后马上断开,并且CPU停止运行,CPU诊断信息如下:
Distributed I/Os:end of the synchronization with a DP master
Slot of the DP master :2
number of distributed station: 0
incoming event
看第三行应该是没有从站,就是没找到变频器。
然后又做了如下尝试,用外部的电源控制接触器,先把变频器通电,这个时候CPU能检测到变频器,并且运转正常,但是变频器提示“选购卡故障”。
我想问问,是不是每次运行的时候都必须是变频器先运行才能被检测到,CPU才不会报警,PLC才能正常的运行。
另外麻烦大家帮我分析最后的现象有可能什么原因造成的。
我的接线检查过两次,地址开关同样检查过,都对,难道真的是通讯卡烧 了?
麻烦大家了,谢谢