PLC一上电就会检测各DP是否正常,必须保证PLC和变频器的DP通讯卡同时上电,或在PLC之前上电,我们公司是用丹佛斯的变频,他的DP通讯卡是单独供电的(DC24V),不受PLC控制,后来因为变频坏了换了丹佛斯另一种型号的代替(DP通讯卡不是单独供电的)没办法把变频上端的接触器甩了,直接接到空气开关下端,变频是一直供着电的,用PLC控制电机的起停等。为了安全可以在变频下端接个接触器,只要变频出故障保证接触器断开就行,避免变频坏了(不受控了)而电机还转。