是由于画面编辑器的动态向导的注册表信息受损导致的。可以按照以下的步骤恢复:
1. 开始-运行-regedit,打开注册表。
2. 找到Hkey_Local_Machine\Software\Siemens\WinCC\Graphics Designer\DynamicWizard
3. 右键新建“字符串值”,名称设置为“Database”,数值数据设置为"c:\program files\Siemens\WinCC\Ws criptS\Dynwiz.dwd"
具体情况参考以下链接:
http://www.automation.siemens.com/WW/forum/guests/PostShow.aspx?language=en&PostID=53872

另附:
还有一种情况也会出现HResult=80030002的错误,处理办法比较简单,参考以下链接:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/26341426