有个项目,4个S7-226CN(1到4号站)和1个S7-224CN(5号站),各带1个EM277模块,上位机安装CP5611卡和WINCC V5.0SP2(0号站),采用DP通讯,距离大约80米,系统调试时发现通讯速度还可以,运行大约半年后WINCC画面更新速度越来越慢,有时换个画面要等半小时.查看PG/PC接口,发现站点检查时一会儿发现2\3\4\5号从站,一会儿发现1\2\3\5号从站,总之每次都不一样,打开PC ACCESS检测,通讯质量也是一会儿好一会儿坏,系统没办法正常工作.
后来静下心来好好看了S7-200的帮助文档,发现PC ACCESS通过EM277通讯只能连接4个PLC,现场取消了5号站的所有变量后,通讯速度很快(还有500多变量)
由于每个站点采集的变量很多,当站点多于4个后不知有什么好的解决办法?