问题解决了!其实出在作为从站的DSP上,当由于受到干扰DSP收到错误数据时,即CRC校验不正确,DSP并没有初始化通信端口以重新开始接收数据.在DSP的程序中加入这一处理过程,每次通信死机,程序都会自动重新开始通信.
而经过这次的实验,验证了西门子的MODBUS库是很稳定的.
但是现在我在思考一个问题,那就是怎样减少这种干扰出现的次数.