发布于 2002-07-11 08:21:08
0楼
4是错误的,应该是9,SMB30的用来配置通讯端口0,其意义如下:
SM30.7 SM30.6: 00=无奇偶校验,01=偶校验,10=无奇偶校验,11=奇校验
SM30.5 :0=每字符8位,1=每字符7位
SM30.4 .3 .2:000=38400波特,001=19200波特,010=9600波特,011=4800波特,100=2400波特,101=1200波特,110=600波特,111=300波特,
SM30.1 .0 :00=点对点协议,01=自有口协议,10=PPI/主站模式,11=保留
你可以对照以上说明来自由配置。
交个朋友吧