回复:有关于进线电抗器的位置问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-05-26 21:54:58

0楼

按你说的第2种接法办。也是老兵的说法。
2%进线电抗给整流器进线使用,6%自耦变给回馈单元用。这样就可以了。
不要将进线电抗和自耦变串联连接。
哦,对了,就是串联也无所谓,只是线路的损耗大些而已。损耗越大,对谐波的抑制效果越好,但是牺牲的是电压损失。道理是简单的,只是进线电压的损耗越大,整流电压的值就要降低。自己计算一下就可以了。