发布于 2008-05-26 23:16:27
0楼
个人有点小经验,看能否帮得上楼主的忙.在840D系统里有诊断--轴服务一项里,可以看出第一测量系统和第二测量系统之间的座标显示.半闭环运行该轴,看看第二测量系统是在哪一个部位出现读数中断的,做好记号,然后把钢带抽出来,用1:2的丙酮:酒精清洗该部位(如是玻璃光栅结构,则采用另外的办法清洗).再装入重复上一步,观察读数,直至全程读数不中断,则可以恢复全闭环运行.如果第二测量系统根本不读数,则采用调换读数头的方式来排查故障.
SINUMERIK的学习者!