zjlongs 的经验值很宝贵,按电机及用途选择电阻功率,55kw电机60%功率应该是33kw,就是说电阻功率33kw。而任工计算出来的50kw制动单元只有12kw的制动电阻。为什么会出现差异呢?我想是因为对制动时间计算出现差异造成的。而此套系统的制动时间很短可以符合P20功率的负载图。
吊车的电机功率计算应该包括净负载能力,加速能力,及一定的裕度。而下放时只考虑净负载能力,就是说能多快上升,也就多快下降,此时回馈能量就是这部分。上面Zjlongs说了此时功率大约60~80%。这个能量应该是长期回馈的方式计算出来的。而适应这个功率的制动单元p20功率应该是再乘4倍。