其实只要你用熟练了,怎么用都成,程序只是实现我们控制功能的一种手段.
看一下这样的程式
set
= q0.0
a q0.0
= q0.1
clr
= q0.0
//把q0.0当临时继电器用

我们设计硬件时有时会把所有的指示灯放在一个通道中,假设在QW0,我自己经常这样用
a i0.0
= q0.0
.....
对QW0的正常操作程式
//以下是试灯功能
a i0.7 //试灯,故障复位,消音按钮
l s5T#10s
sd t100

a t100
jcn _001
l w#16#ffff
t QW0
_001:nop 0

但要注意,多次对一个输出点进行控制时,不应该使用类似 t PQW0这样的指令就行了