能够通讯说明没有太大的问题,串口通讯需要一个等电位点或者使通讯两端完全电气隔离,否则容易引起干扰使通讯失败.
你可以试一下把计算机两根电源线对倒一下或者把仪表用的开关电源两根进线倒一下,把仪表直流电源负极接地,如果通讯性能变好,就说明问题出在电源共地上了,这样
你可以尝试,把仪表侧直流电源负极接地,把计算机电源公用电位点接地,把计算机电源外壳接地
或者直接使用带电气隔离功能的转换器让通讯双方电气隔离,建议你去看一下那个"S7-2xx使用USS协议通讯不正常的一个重要原因"的贴子