(封)M430输出和S315输入的干扰问题(很奇怪的现象)
现有6台430,将其AO1设定为运行频率输出,PLC(315参数设置正确)能显示5个,而其中一个显示为-32767。将其挪到正常通道上也是如此。
1、万用表测量:拆掉其中一根线,串入万用表量电流为0.测变频器一侧的断点和另一根线,电流为18.5ma
2、变频器R774显示实际输出电流为18.5ma。
3、其余5台在变频器R774显示18.5ma时,串入万用表测电流为5.Xma,PLC显示和万用表侧得数值对应。
4、现场干扰挺严重(周围全是变频和变压器)。但是,其他20多个4-20ma的输入都很正常。
请问各位老师,问题可能出在哪里?
谢谢!