(封贴)430的严重干扰问题!!!已解决

853

5

2008-05-27 18:54:59

现有6台430,将其AO1设定为运行频率输出,PLC(315参数设置正确)能显示5个,而其中一个显示为-32767。将其挪到正常通道上也是如此。
1、万用表测量:拆掉其中一根线,串入万用表量电流为0.测变频器一侧的断点和另一根线,电流为18.5ma
2、变频器R774显示实际输出电流为18.5ma。
3、其余5台在变频器R774显示18.5ma时,串入万用表测电流为5.Xma,PLC显示和万用表侧得数值对应。
4、现场干扰挺严重(周围全是变频和变压器)。但是,其他20多个4-20ma的输入都很正常。

请问各位老师,问题可能出在哪里?
谢谢!

原因:采用7KF02输入模块,设置为2线制电流。因为变频器本身输出4-20ma有源信号,相当于4线制传感器。
将模块上跳线改为C后,单节点试验正常。

但是,接上所有8个通道后,检测PIW所有均为最大值。 问题又出在哪里呢?