发布于 2008-05-27 23:03:08
0楼
进线电抗的压降能造成逆变失败?太邪乎了。2%的压降绝对不至于的。看到了西门子整流-回馈单元手册所推荐的接线图。进线电抗在前,自耦变在后,这种接法没错。自耦变在回馈侧的目的是什么?就是升压吧?它升的压比电抗器降的压可大多了。目的就是保证100%回馈。难道不放心吗?
关于逆变失败的条件,最好是看看教科书是怎么规定的。否则一个名词别把人吓着。哈哈哈
提示一下:西门子的整流-回馈单元,或者直流四象限的控制器,可控硅组成的功率单元,给出的指标是:允许电网电压波动+10%/-20%。这个范围是很宽的,2%的压降离这个指标差远了。
我是你的朋友