感谢楼主给出的详细介绍。由此可得到如下分析:
第一,80%的制动功率,对于55kW电机而言,折算到直流母线上最大制动电流应在60A-100A范围,这是比较“紧张”的估算;
第二,查找西门子的制动单元技术参数,额定直流母线电压等级510V-620V,其型号:6SE7028-0EA87-2DA0;P20=50kW;
第三,选取制动电阻,6SE7028-0ES87-2DC0;制动电阻值8欧姆
如果在实际使用中,直流母线过电压报警,则说明制动功率选取得太小了。应该增加变频器的减速斜坡时间,以限制制动电流对直流母线的充电速率。
如果实际使用中,制动电阻发热太厉害报警,说明制动的周期太频繁了,超过了西门子给出的P20的功率范围。也间接的说明制动电阻的功率选小了,这个最不好办,需要增加制动功率来解决。也就是说,你的80%的制动功率的经验估算有误。

斑竹的电流值是怎么算出来的?不是用500v核的吗?
另外搂主也说明了80%是选择电阻功率