回复:有关于进线电抗器的位置问题

小皮

  • 帖子

    1389
  • 精华

    85
  • 被关注

    38

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-10-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-05-28 08:14:25

0楼

在西门子的样本中有一种小容量电网电抗器接法,可没有解释什么样叫小容量。按我的理解变压器、装置之容量比小于3就是了。
西门子的大功率整流回馈单元并不稳定,我在多个现场都听说烧快熔的事,看来逆变失败也并不罕见。我也向专家问过此方面问题,总结出来的方法:加大回馈方向功率。可以加大功率部分选型,这无疑要提高成本。单独提高自藕变压器容量,就是可以在大电流下减小回馈侧进线压降。
整流变6%按西门子的样本是临界的,两种接法都行,要看你回馈能量大小了。