quote:以下是引用yming在2008-05-27 21:09:59的发言:
1、万用表测量:拆掉其中一根线,串入万用表量电流为0.测变频器一侧的断点和另一根线,电流为18.5ma。(说明下一台的输入端是没有并联500欧,或断了)。

如果你用315-2dp PLC,本身可以对变频器设定频率的,如果需要同步启动,可以用分组同步,让变频器同时启动、变速。此外,也可以把参数r0774互连到P2051(2),通过PLC直接看到每个变频器的模拟输出。
这个模拟输出量一般是不容易受干扰的。电缆线直接用没有屏蔽的双绞线即可。500欧的电阻一定要放在下一个变频器的输入端(并联)。另外用一根RVV 4m/m软线连接PE。
端子板一定要连接可靠,然后检查CB板的连接。变频器不要安装在振动的地方。
所有的输入、输出都要重新校正(757-760、777-780),平均选几个点做校正,不然很不准的。

请教:
1、430的AO输出4-20ma需要设置500欧的电阻吗?
2、用315-2dp PLC,我现在采用的是模拟量给定对变频器设定频率。
3、757-760、777-780参数都已经设置了。
4、其余5台在变频器R774显示18.5ma时,串入万用表测电流为5.Xma,PLC显示和万用表侧得数值对应。 这个问题怎么解释?

谢谢您的回答!