可以采用另一种方法来解决该问题:
用变频器控制制冷机组;现在变频器一般都具有接受4~20mA信号,并且具有PID调节功能;如果,用一只西门子TH200温度变送器,外加二支Pt100测温元件分别测量进、出口水的温度差(变送器量程可以设置为10度或者根据实际情况来定)。TH200能对应温度差输出4~20mA,此信号直接进入变频器输入端。当系统启动后,稍许调整一下PID参数,这样制冷机组既不会频繁启动,而系统又非常稳定,且节能效果又好。